高层住宅水压不稳如何解决

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 21:41:40
水压忽高忽低,高时流量很大,明显大于正常值,低时则会断流三五秒钟,大概半分钟左右一个循环,家里的燃气热水器无法正常使用,该如何解决?

和物业反应了没有,估计是物业水箱的变频泵有问题,要是不性的话就自己在家里装个水泵

一般高层建筑需要在小区内增设 二次供水泵站,二次供水设施为住宅必备的供水附属设施,主要有入户管线、泵站、调压设备、蓄水池(箱)、二次配水管网、计量设备等。二次供水设施的管护服务工作由物业公司负责,如果水压不稳应向物业反馈。
部分二次供水工艺设计不合理 ,由于二次供水设备选型不合理,不分高区、低区供水,且不采取减压措施,导致高区水压不足或低区水压过高。
另外个别开发商在开发建设时为了减少投入,建小泵站、敷小管径入户管线,不考虑后续开发建设用水量,致使小区扩建后形成“小马拉大车”现象,物业部门接管后无力改造、运行费用无保障,设施的维修改造和技术更新换代没有正常进行,设施破损、老化和技术落后情况严重,二次供水设施无图纸、无内业资料等,导致维修养护不及时,失修、失管,老化严重,漏失量大,由此导致部分居民吃“定点水”和“夜来水”。
从根本上解决需要理解原理,下面对比以下方式:
(1)二次供水形式
a.水泵与水池(箱)联合供水形式
指设高(中)位水池(箱)低位水池(箱)联合的供水形式。
b.变频调速供水形式
指只设低位水池(箱),采用变频调速设备的供水形式。
c.无负压、无吸程供水形式
指采用无负压供水设备,不设储水池(箱)的供水形式,采用变频调速及防负压技术,具有软启动装置和防负压的电控、机械装置,利用自来水管网的余压,节省了电耗,减少了水质二次污染。存在如下缺点:
1)、无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。
2)、要求市政管网供水量要大于用水量。
3)、要求市政管网压力不能低于0.1Mpa。
(2) 无负压给水设备与变频调速给水设备
客观来看,无负压、无吸程给水设备与变频式给水设备都各自存在着优缺点。无负压、无吸程给水设备从根本上杜绝了二次污染问题,充分利用市政管网余压,节能降耗。但在一条主干管上不宜安装过多无负压给水设备,所以,在使用上还存在诸多局限性,还需要城市整体统筹规划。
比如:随着城市建设步伐的加快