如何对供暖管网增压?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 11:45:24
小区内最高楼层6层,供暖期间高层不热,是否应考虑将膨胀水箱价高,并位于最高楼层的2-3米处?

给供暖管网增压主要通过管网循环泵,增加供暖管道内采暖水的循环压力。
市政集中供暖或者小区集中供暖,都是管网比较长,且末端循环存在压力不足的现象,一般为保证供暖达到正常的效果,都是需要给供暖系统单独增压,将压力增至合适范围。解决问题除过靠增加管网内采暖水或者蒸汽温度,还有就是增加管网循环泵,加速采暖管网的水循环,起到加压目的。

是管网的水力失调,其原因主要有两方面:(1)管网中流体流动的动力源(风机、泵、重力差等)提供的能量与设计不符。(2)管网的流动阻力特性发生变化,尤其是一些在管网中设置的阀门,改变其开度即可能大大改变管网的阻力特性。
为了满足使用要求即流量和压力分布的需要,必需对管网的某地部位采取调整。调整措施:1、管路上的阀门调整。一股使用流量平衡阀、调配阀及节流孔板等,普通阀门如闸阀、蝶阀、截上阀也可起到少量的调整作用。2、管路调整。对于关闭一些用户或减少某些管段的流量、压头,可通过调整管网中的调节装置来完成;对于增加一些用户或增加某些管段的流量 和压头,有时无法完全依靠装置来调节。可相应地增设动力装置,如增压风机或加压水泵等。你小区的情况在抬高膨胀水箱的同时,再设加压泵,也许是有效的,但应顾及对周围供暖管网的影响。

不是增压的问题,应是流量不足