中央空调的冷冻液过多,内机的电磁阀没关紧,造成冷冻液回流到压缩机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 04:52:52
换压缩机时,中央空调的冷冻液过多,大约多加了一公斤。内机的电磁阀没关紧,造成冷冻液回流到压缩机,这个对压缩机有什么影响。前一次换好的压缩机,半年就坏了,会不会是冷冻液回流引起的。这次新换的压缩机,已经用了40天,低频运转的时候,外机非常地吵

请问是螺杆压缩机 还是往复式压缩机 还是涡旋式压缩机 损坏的形式是 电机烧毁还是液击

无论你是什么型或在正常或低频运转时的压缩机.
都不能冷冻液过多,因为冷冻液过多,造成冷冻液回流过大,产生液击,很容易击坏阀片造成压缩机损坏坏。 外机非常地吵, 和冷冻液过多有很大关系。