消防水箱.水泵。问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 02:37:15
位于顶楼的消防水箱总是不断加水。水位也一直在5分之2处。消防水箱旁边的2个水泵压力是0. 1楼的喷淋水泵压力也变成0了。 水箱一直缺水是不是和这几个水泵压力为0有关? 还是有回水阀没关的事?

消防管网要求是要能稳得住一定的压力,水箱出水口要设置单向阀,水只能出来,不能回水箱。水箱旁边的水泵一般是作为稳压泵使用,平时在自动上,当管网压力小于一定量时就必须自动启动,要是管网没问题就应该是稳压泵的问题了!!

检查一下是不是漏水?

出水管道是否安装止逆阀???

要去现场看一下才知道,最大可能是水箱设计有问题