500的变压器需要多大的无功电容补偿

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 05:27:33

这个问题不能这样考虑:如果说你的800KVA的变压器带的是800KW的阻性负载,还用补偿吗?
如果说你的变压器带的是上万千乏、但是有功损耗很小的电感负载,那么变压器的容量可以很小、但是补偿容量得要上万才行呀。
所以还得需要知道负载的特性,才能计算或估算出补偿容量。
而一台变压器补偿量是10%-30%,是供电局在变电站的常规做法:意在补偿主变的无功需要,并少量补偿所带负载的无功需要。

我是电力公司做配电工程的。在电力工程中一般按照50%—60%的来补偿,所以500KVA的变压器补偿容量在250KVAR左右。楼上的那是有些教材的理论值,实际值往往大一些。而且现在的无功都是根据实际功率因数自动投退。

通常为20%到30%,也就是100~150kvar

一般是按30%到40%来算,60%太大造成资源浪费,

30%.150kvar