仪表控制PID调节

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/19 16:59:13
PID参数的调整可否在控制回路投自动的状态下调整?
手动情况下肯定能调整,自动情况下是否可以?

不可以,因为在自动的情况下PID参数已经在运行过程中,这时就算改变PID数值对现在已经运行的回路来说没有任何意义。
如果要做PID参数调整,就先将回路调为手动状态,将回路的参数输入好,给出一个设定值,投入自动,看他的回路曲线,如果可以再1 1/4个波峰中进入稳定状态就可以了,如果不行就要通过经验来调整

只有说通过调整PID来自动控制某个参数.
自动控制系统没有能力自动整定PID参数!
PID参数是自动控制系统利用传递函数数学表达后的几个重要参数,决定了自动控制系统的控制.是自动控制系统的重要核心参数.就跟人的大脑不能够自动调整自己大脑的构成一样!
工艺操作人员都是通过经验法来调整PID的!

自动情况下调整了也没有用,不理会你的。
手动情况下按照先比例,再积分微分顺序调节。比例调节可跨数量级调节,积分微分常协调同时调节。