关于烟道式热水器安装烟管的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 16:39:04
我现在是租房来住、不算大,有17平方吧,里面有一个卫生间,有个窗口、我十一到国美买了台万和烟道式热水器、说不能装在卫生间里面,就装在窗口了,我自己在外面买一条软管烟管、装上去、不过我发现热水器两边有安全出气口,使用时也有废气出来,这样的话装了烟管作用还大吗?我这在开门才通风才好些,我不可能洗澡的时候开门吧,租的地方杂。太乱了。安全出气口排出的也是废气吗?
第一次买不知道这些、唉!早知道买强排的了。我看说明书上写,下面的进气口、上面的是“安全出气窗”但我用时用手感觉有热气出来。不知道是不是废气。我现在装的地方就是卫生间跟窗口之间的墙上,用时开窗,有时卫生间的门我都不关了。郁闷死了。室内空间又不是很大。上网看了才知道这么多问题。 卫生间里面有一个抽风机作用会大些吗?使用时开窗、卫生间的门关一半,在开着抽风机这个会好些吗?洗完了,在开门通通风。洗个澡都折腾成这样。

是这样的,,烟道式的然气热水器是不能装在卫生间的,,因为烟管出来的废气,是CO,,一氧化碳,,,会对人的生命产生危险,发生中毒时,人是没有感觉的,,这样的事情,,每年都要有几起,,所以,,,安全第一。。。

你装在窗口是卫生间外面的窗口,,还是卫生间里面的窗口,,,如果外面的窗口也不见的会好用,因为有风的影响,,着火的火焰会被风吹来吹去,,热水也不稳定,,况且,本身你买的就是室内机,,所以,也不可以,,,

如果你是装在是卫生间里面的窗口。。那更也不可了,为什么呢,,,因为这就本身就不能装在室内,,还有一个就是风吹进进来的,,烟气也是热排不掉的,,也会在卫生间里,,如果有配烟管,也是配铝制的9公分的烟管,不能装软管,,会溶化的,,因为,燃烧的废气比空气轻,热气,都在上面的,你装个软管不安全,也不能装,,要用专门的烟管,,,,

你说热水器两边有安全出气口,使用时也有废气出来,这样的话装了烟管作用还大吗?。

哪两边的不是出气口,,而是机子燃烧时的进气品,因为燃烧的时候要空气中的氧助燃,还有一个也是为了散热用的,,,,

你说你那是开门才通风才好些,我不可能吧,

那可以看的出来,不开让通气性能不是很好,,所以,更要小了,,洗澡的时候真的不能开门,这个我同意,,,

我的建议,,将热水器装在卫生间外的室内的墙上,,而且室内的一面方便用水,供气的地方,,,,进水洗的时候,,在外面将水温调好,在进去洗,,就可以了,,不过,,如果有条件将气排出室外的,也要尽量加装烟管排出,,,,如果没条件的,哪么进去洗的时候,就要将,,室内的窗口打开,让室内的空气很好的对流,,哪果以上的建议都不可行,,那,,你最好别用了,,,,,,,,,,,

可以买,,圆桶的,,因为,如果一定要装在卫生间,然气的,只有平衡式的才能装在室内,,可是价格太高,,,,如果钱不是问题,,哪么可以去商场了解一下,,

我说完了,祝你早日洗上热水澡,,,,

安装在浴室或是密封地方,必须购买强排平衡热水器。
强排平衡热水器是国家规定的安装于浴室等密封与空气不流通地方的。
因为强排平衡热水器的烟管是双排烟