我们厂里的电容补偿盘在退补时有一个接触器上线相间短路引起高压跳闸,怎样避免类似事件发生

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 08:16:48
在电容退补的时候,有一个接触器上线相间短路,将10KV高压都顶跳了,后来检查电容也没事,换了接触器就工作正常了,是怎么回事?怎样避免类似事件的发生啊?请高手们指点啊,你们那里的补偿盘是怎么做的啊?我们厂里的是一个100A接触器带三个电容器!
接触器下线是保险,然后是电容,保险烧了两个

接触器带三个电容器,可能是负载电流过大,投、切频繁会导致接触器触点疲劳烧蚀,在投、切中容易产生电弧造成短路也是常有的事。
不知所用单只电容量多大?低压(450V)16千乏的电容额定电流为20.5A,电容补偿盘一般总开关采用隔离开关或断路器,每只电容都单独采用一个25A断路器和40A接触器控制的。

接触器主回路应装有保险!跳火

应该单电容单保险。就是:如20KVAR电容,42A 保险+42A电容专用接触器。再接电容。

接触器触点(或接线桩头)接触不良,打火引起弧光短路,就是这么简单。其实你只要用沙张打磨平,还能用一段时间的。

接触器太烂了买好一点的就没问题了