75千瓦 三相电动机电缆如何选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 21:52:23
75千瓦三相电动机,现选择从配电柜至电机电缆,铺设距离120米走架空桥架。请问应选择多少平方?多少芯?什么材质的电缆?谢谢~最好附计算过程

75KW电机额定电流:I=P/1.732/U/功率因数=75/1.732/0.38/0.78=146A,中截面铜芯电线每平方安全载流量约4~4.5A,146/4=36平方,线路适中,可用35平方。

75千瓦三相电动机,工作电流约150A。
I=P/1.732/U/cosφ/η=75/1.732/0.38/0.85/0.95=150A
从载流量来计算,至少需要50平方铝芯线或35平方铜芯线。
从电压降来计算,也至少要45平方铝芯线或30平方铜芯线。
建议使用50平方铝芯线。

三相电动机电流计算公式:I=P/1.73×380V×Cosφη;75000W÷1.73×380V×0.85×0.85≈158A。(1.73是3的根号,0.85分别是功率因数和效率,在三相电机取0.85,这是定式)。
不管用什么电缆,截面不能小于50平方,因为50平方的铜芯线截流量是170A,而35平方的截流量是134A。

电流大概为功率乘以2,根据电流选电缆,还得考虑压降。