电流互感器,如果穿入的相线反了计量准确吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 02:54:01
我把互感器倒过来装,N1,N2都接正确,就是穿入互感器的线是反的
我接互感器的端子和电表都真确,就是通过电流互感器的的电压线从互感器的下面往上穿入的,计量正确吗

单相电表如果这样会反转。计量也会不准确。一般计量所校验电表,都是按正向来校验误差的。
如果是三相电表这样,在负载平衡的情况下会少2/3的电量。

补充回答: 回答同上。
你什么都正确,就是一次侧反,才是上面我说的答案。。。
如果你一二次侧都反,那么反而就正确咯~~

单相电度表变为逆行,倒计量行度也准确的。

现在的电表(电子式),无论是单相还是三相,无论是正向还是反向都能正确计量。现在我们这315KVA以上用户都是带负控装置的。可以进行远传遥测。用电没有秘密而言,用电情况在微机上显示清清楚楚。如果是机械表,计量不准确。