315kvA变压器,两套计量,请问是采用高压计量还是低压计量。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 07:23:45
我是唐山遵化用户,315Kva变压器,现在工厂处于停产状态(经济危机下,很难生存啊!),每月只是照明,居然给我算出来12000元电费,上个月大概是14000元,真是太不说理了,我问供电所的人说这种算法是供电局按电力标准收的,可电力标准是谁定的呢。不知道这种做法找谁说理,有明白的大哥请指点怎么做比较好。另外我有高压计量和低压计量,请问我的应该按哪个来计算电费。用电量太少时,高压计量无功一定会很多,因为变压器是感性负载,但是怎么降低无功呢?还有就是每年变压器只能报停两次,而且两次加在一起不能超过6个月,是不是太不说理了,变压器安装未满两年,报停每个月也要交3000元,他们总说是电力法规定的,但是,是谁规定的电力法,是不是他们也要听听用户的心声呢,即使他们是垄断行业,也不能这么不说理啊!(qq号码306452312)
315kvA变压器,两套计量,请问是采用高压计量还是低压计量,如果采用高压计量,有功产生很少,无功会很多,是不是需要在变压器高压侧加装高压电容补偿。以降低利率调整电费。
本月有功电量1212,无功电量3172,有功电费1212*0.4432=537.16元,本月基本电费315*20=6300元,利率调整费用(537.16+6300)*17%=4991.13,代征费用55.75,本月电费合计11884.04. ,折合11884.04/1212=9.8元/度

供电局这个收费方式确实是按规定来收的,虽然我们看是不合理,但是供电行业是个霰王行业,作为用电户来说是没有办法的。
从你计算来看:每月的基本电费是6300元,这个是不能少的.
如果说厂子一时不能恢复生产,我看还是换一台小的,比如说三、五十KVA的变压器,这样的话基本电费就基本可以节省下来了。
另外,你说的计量高压、低压侧都有,那供电局肯定是以高压计量来收费的。
如果说你们不知何时还要生产,也就是变压器不能换成小容量的,那么也要把无功补偿好好改造、调整一下,使得每月的力率电费没有、或者说比现在要低很多。
从你计算的力率电费的数量(5000元)来看,这个工作是有必要做的,并且要尽快,早一点做完此项工作,每月至少可以省这近5000元了。
我是专业做无功补偿和滤波的,有需要的话的可以继续探讨。

高压计量和低压计量只是一种计量方式。和所缴纳的电费无关,因为你的容量刚好是315kva,实施的是两部制电价,你每月给的那些电费,除了你的每月用电量所要缴纳的电量电费,还要多交一份基本电费,也就是变压器容量的费用,这是电力法规定的,因为变压器即使你没用,也会有损耗和维护费用,你申请的暂停也是电力法规定的,这是国家规定的,并不是一个供电局可以改变的法规,你可以装设高压电容补偿,装设后其实你的成本会在半年内疚可以回来,利率上去了,你不仅不会多出那部分利率调整电费,还会得到相应的减少电费比例,所以安装补偿装置对你是有离得,你现在还可以去申请减容,减少一部分容量,新装的变压器如果申请减容的话,还要多收取基本电费50%,期限最短不能为6个月,最长也不超过2年,所以还是要看看你的工厂是怎样计划的。我建议你的计量方式还是采用高供高计。希望能够帮助到你

变压器每一Kva是要收费的,不知道你那收多少,我这每Kva要28圆,我们厂里两台变压器共2500Kva,就是一月不用电也要给7万圆。还有就是功率因数不能低于0.9也不能高于1,达不到这两这个功率因数还要交罚款。
低压计量我就不知道了。

没有给出月结电度、电费结算附表是很难看清问题所在的,315kvA变压器每月(不用电时)有功变损电度也不少于1600度,无功变损电度也不少于8000度的。功率因数也不知低到何种地步,功率因数每低于标准(0.9)0.