电机的绝缘电阻只有03.M欧,用不用烘干?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 14:07:02
1000伏的摇表测电机绝缘电阻只有0.3M欧,请问用不用烘干?谢谢!!!
这个电机是用水泵房,周围环境比较潮,是不是和这个有关?

电机在低于0.5兆欧,多数是电机受潮,如在0.3兆欧左右启动电机,除漏电保护器可能动作外,一般没问题,运转一段时间绝缘就上去了.就怕的是匝间和相间绝缘薄弱处被击穿,尤其是相间。一旦击穿,后悔莫及。 所以说一定要烘干

电机的绝缘电阻一般要求≥1MΩ。
电气设备的绝缘电阻最低限度与电源电压额定值的关系:
电源电压:110V,绝缘电阻最低限度值:0.11MΩ。
电源电压:220V,绝缘电阻最低限度值:0.22MΩ。
电源电压:380V,绝缘电阻最低限度值:0.38MΩ。
电源电压:500V,绝缘电阻最低限度值:0.5MΩ。

需要烘干,我们厂里一般在3MO以下的都需要处理了,烘一下没事的。0.3M欧的话必须处理。