1台变频器带2台电机,他们之间的切换问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 15:06:57
我们现在是用ABB一台510的变频器,带着2台电机,2个电机不能同时运行。1个开关控制2个电机的切换,现在我们让一个电机工频或者以40HZ以上频率运转时,直接把开关打到另一个电机上,让另一个电机运行。这个时候变频器就会报过流,但是当电机在40HZ一下运行时,切换就没有问题。请问这是怎么回事,这样做有问题么?会不会对电机和变频器造成伤害,如果错了,正确的应该怎么做,谢谢
我的意思是1台变频器拖两台电机,变频器每次只控制1台电机,能不能直接在1号电机运行的时候直接切换变频器,控制2号电机运行,释放对1号电机的控制,让1号电机停止。这样行不行,我们这样做报过流是怎么回事?

这样切换不好,会对变频器造成冲击,因为40hz一下冲击还在变频器报警范围内所以没报警,而40hz以上直接切换是因为频率高了,电机启动电流也很大,所以会报警。正确的做法是让电机机停止后在切换。变频器负载也要在变频器停止后再切除和切入。

你的问题提的不清楚 你是想用一台变频器给两台电机调速吗 两台电机的负荷相同吗

变频器当然要报警的,因为变频器必须从零频率启动电机,需要改线路的

那你就是用ABB自带的循环软起功能。可行的。