5个柜式空调一起开需要多粗的电线能承受的了?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 21:38:39

计算方法如下:
1、计算电流:电流(安)=功率(瓦)/电压(伏)。这里的功率指空调的输入功率,机器的铭牌上有标注,注意制暖有电辅加热的功率也要一起计算。电压单相的为220伏,三相的为380伏。例如5匹柜机的输入功率为4800瓦,使用三相电源,则电流=4800/380=12.6安。
2、线径论平方毫米,每平方毫米的线安全电流为4个安培,以此类推。
3、定速空调的压缩机启动电流较大,因此线径要放出适当的余量。

KFR-50的柜式空调一台需要,2个平方的铜芯线。KFR- 60和KFR-70的柜式空调一台需要2.5个平方的铜芯线。KFR-120柜式空调一台需要4个平方的铜芯线。我是合肥惠民空调制冷设备公司的,空调技术员。有什么不懂的可以http://www.hfqxy.com/去看看,关于空调的知识。

是几匹的柜机?三相的?应该不小于3*16+2的电线(电缆)

最起码要6mm的铜线。

5台柜机看是多大的了,
还有是220V的还是380V的,没说清楚没法帮到你

是每台3.5P吗一台就是五千瓦五台二十多千瓦要十方铜线才行