工业电气问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 21:48:25
书本说:“在电网容量足够大的条件下,一般30K以下的电机允许直接起动,30KW以上电机应采用降压起动等措施”
请问“在电网容量足够大的条件下”指的是什么?有没有什么参数或比例关系来限定,请详细说说。

30KW电机的额定电流约60A,直接起动的电流是额定电流的4~7倍,即起动电流约400A附近,电网容量足够大的条件:变压器容量需超过250KVA,同时,线路上要没有其它负载。显然是不现实的或有点谬误。
通常10KW以上电机应采用降压起动等措施。

支持陈坚道的说法,
30KW的电机,不管放到哪里,全压启动都会对周围设备产生影响,办公楼里的电脑,有可能出现瞬间黑屏。
准确的讲,10KW以上的,都应该降压启动

有足够大的无功电源。
如果系统中的无功电源容量足够大,当然要远大于电机启动时所要吸收的无功功率。

变压器的转换功率,和负载总功率。是否有多余。另外在看看线路的成受能力

1楼有理!