建筑工程施工过程中,那些工程部位需留置砼试块?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 05:29:04
每个工程部位浇筑砼取样时,需制作几组,有的地方监理要求制作3组。

土建工程试验送样是体现展示土建工程质量优劣的一个主要途径,砼试块的送样是土建工程试验的一个重要组成部分,同时砼试块送样又存在时效性强,试验报告出来后无法更改,不能补送的特点。这样,一旦送样出现纰漏,就会对工程造成相当大的损失。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(以下简称《规范》)和《混凝土强度检验评定标准》对混凝土试块送样过程中出现的问题进行若干阐述。

现场搅拌混凝土以每个工作台班拌制的同配合比混凝土,每100盘且不超过100m3取样不少于一次;商品砼按每100m3(有抗渗要求混凝土的抗渗试件为500m3)相同配合比的混凝土,取样也不少于一次;不超过100m3时,取样不少于一次,当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,每200m3混凝土取样不少于一次。(如施工过程中需考虑支架拆除、预应力施工等要求的情况,需另行留置自养试件)

同一验收项目、同强度等级、同龄期(28d标养)配合比基本相同(是指施工配制强度相同,并能在原材料有变化时,及时调整配合比使其施工配制强度目标值不变)、生产工艺条件基本相同的混凝土为一验收批。

有这几个要求
1、结构部分都要留,按混凝土的标号区分,每200立方米1组,切1层不少于1组
2、梁 板 柱要分开,要是同层的1起施工(同标号),可以和在1起做
3、混凝土(非结构)都要留,是按400立方米1组,1层不少于1组
上面是送实验室的组数,按要求你还得留同条件养护的试块,也就是把上面所的都乘2就够了
只要符合上面的就可以,监理说对的你要 听,不对的,就不关他,你看档案验收规范就行

有强度的砼不论什么部位,都要留试块,商砼和现场机械搅拌留置组数是不同的,一般为标养和等效龄期的,板梁要有拆模试块,商砼要有交检试块。留置组数按规范要求。

砼浇筑均需做试件,按规范规定,连续浇筑厚大结构砼,每100立方做一组试件,不足的也做一组;预制构件,构件体积小于40方的,每20方或工作班取一组,大于40方按第一个要求;现场浇筑砼,每30方一组,每工作班不足30的好取一组。
当有抗并要求时,每个分项工程均不得少于3组砼试件,抗渗要求同样如此。
每天或浇筑20