电解整流18000A需求要多大铜排才能正常运行?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 20:22:49
请高人指点!

建议使用铜编带,铜编带可按保守计算每50mm2走300A电流,那么需用60条50mm2的铜编带。
铜编带的最大好处在于散热能力优于铜条,而且可以随意放置、变形,不像铜条得费劲折弯。
现在的铜的价格是按重量计算的,所以铜条与铜编带的价格是差不多的。

一般要求铜排规格是400mm×10mm,应该是设计院给你们提的

200宽10-12厚