关于空载变压器的定补无功

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 12:27:29
现有一台630变压器处于空载状态,只有少许生活用电,电流大概在2A到5A之间,电业局计量采用高控高量。现在想做一个变压器定补,想向大家请教下。
电业局计量电费图片后期补上
问题补充:该企业为一个月全负荷生产,一个月空载生产,没有办法做到更换为小变压器。在增加一台的话需要增加基本电费和安装费等一系列问题。 现在主要是想解决力率电费问题。但是采用高计时电表在变电站,不好对数值进行一个准确的判断。我想这样做:先在计量所那边抄出单天的无功数据,采用一个5KVAR或者10KVAR电容器进行定量补偿。高压侧不好停电,我直接反穿过电流互感器来抵消电流。多使用几种规格电容器,来达到少罚款的目的。我现在想用

由于你的有功用电量在空载时太少,所以想达到消除或大幅降低力率电费,这个补偿要做得非常细致.
不是你想象的放上一个电容就能办得到的.
因为在空载生产时,计量表上的无功是变压器及生活用电产生的,这个用电很难做到平衡.
得在现场看,最好能测量,然后再定夺.
我就是专业做无功补偿.
可以继续探讨.

给分吧,然后留邮箱,我把我自己写的详细发到你邮箱,这个发不好,不想多人看到。给分了在留邮箱,一定发! 楼主给分吧,给分了在发,我不想把自己总结写出来的羊白牢!

应该是变压器额定容量的10-15%来补偿的,不过你那变压器容量太大了,负荷太小,按这样补偿的话会过补的,不补也罢,一直是那麽大负荷的话,还是换成小容量的变压器来的实惠,比如50或是30KVA的变压器,一般补偿是在功率因数低的情况下补偿,生活用电功率因数较高,按你那情况不用补偿,应该换变压器。

1、如果变压器长期处于空载状态,光补充无功只能解决“力率罚款”的电费问题,解决不了变压器的空载损耗问题,建议更换小容量的变压器,这样不但补的电容器容量小,投资少,还可以大幅减少变压器的空载损耗;

2、如果是二班制生产企业,变压器只在下班后负荷降下来,则可以选用“变容量变压器,另配自动控制器,进行自动切换,解决大马拉小车的情况,目的和上面的一样;

3、补偿电容器容量,计算只是一个方面,但更重要的是测量,实测出来的才是真实可信的,不然补多了,补少了,都是要承担电费责任的;测量的方法比较简单,就是测量一下在电流2A时的高压侧功率因数值,和这时的有功功率值,然后再计算出需要补的电容数;