干扰问题,懂的进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 03:30:56
最近做一个工程遇到郁闷事了,整栋楼有9层,每层楼用双绞线传输方式有2个点位。该楼目前是老式装修风格(石膏顶),客户准备按照从顶楼朝底楼逐步装修的方式完成整栋楼的装修。由于工期紧,我公司在每层楼装修前就已经把摄像头安装好了(没装修前我们的线和他们以前的那个线是订在一起的,用起效果是好的)。现在的情况是8楼装修好了之后(吊顶装修,而且所以有的线都是放在吊顶上面的)把摄像机(半球)装上去就出现了这个问题,一手拿摄像机另一手和吊顶上的金属龙骨架接触就会有一股类似静电一样麻手,而且装上的效果很不好,离开吊顶金属龙骨架拿在手上是效果非常清楚。另一个点位是装在墙上(枪式)的也出现了这个问题,离开墙拿在手上效果也是好的,两个同时拿在手上效果也是好的,把其中的一个装上,另外一个的效果就会很差,我们也从新单独放线也试过,一样的效果,也拿绝缘的东西把摄取像机和吊顶龙骨架上的金属分离了,故障依旧。并且在把所有楼层摄像头断电后(所有楼层摄像头都是一条电源线连接至监控室)监控室内双绞线收发器(视像通)上那两个出问题的摄像头对应的信号灯是亮起的(按理说摄像机断电后不应该亮,我们也检查了我们放的线没有问题),想请各位高手帮帮忙找找原因。谢谢了

在回答您的问题之前,先讲一些实例,
1.在紧密平行或绞合的数条电线中的一条通电,其它各条线都会显示有电;
2.在高压架空电线的下方放一条与高压线平行的电线,两端均不接任何东西,结果在这条空线上可以检测到很高的感应电压。
您所遇到的问题,关键在于与双绞线平行的那条“他们以前的那个线”,如果那条线的工作电压比较高,电流又比较大的话,就会在它的周围产生比较大的感应电流,特别是你们的双绞线又与那条线路长距离平行,这样很可能就会感应到很强的电压,不仅麻手,而且严重干扰了视频信号的传输。由于你们的设计就是使用双绞线传输,因此也不允许将双绞线接地,因而也就无法解决这种问题,建议采用视频电缆传输8层的两个摄像头的信号,由于视频电缆是75欧姆不平衡传输,不会受这种干扰。

好灵异的事情啊,但我觉得最大的可能还是放线有问题,单独放线的时候是不是使用了新线呢,没准是原来的线破皮了吧。

你的支架是不是接在天花板的龙骨上面啊 个人经验应该是 半球的是不是金属有跟龙骨接触 还有就是 龙骨是不是有导电现象 你一接近龙骨 就干捞了 祝你好运