电缆桥架在安装中,,直线每隔30米,拐角处是否要增加角钢制作的固定支架,以便电缆敷设。请问有没有明文的规范要求。。谢谢!!

直线段30米要增加伸缩节,拐角处是否增加角钢制作的支架,确实没有规定。但是在标准图集上,有增加托臂(自制也不美观)立柱,作用是防止下垂,如果没有支架的情况,放上电缆后,加上有些地方上人,会造成桥架变形。
我建议你不要用角钢制作的支架进行安装,最好用桥架配套的托臂和立柱进行安装。

规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

工程不一样用的标准也不一样,冶金行业有冶金标准,电力行业有电力标准,建设部有建设部的规范。用什么标准不是光桥架安装的事情,以后你的工程验收都要进行,都要用到规范,你用什么规范事先一定要和建设单位,监理公司,施工单位进行约定,并明确写在施工方案中。因为标准不一样,可能你的工程就不合格。电力部就要比冶金部的要严格的多,尤其是调试的规范。

电缆桥架安装应符合下列规定:

1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;

2. 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;

表12.2.1-1 电缆最小允许弯曲半径

序号
电缆种类 最小允许弯曲半径

1无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 10D

2有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20D

3聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D

4交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 15D

5多芯控制电缆 10D

注:D为电缆外径。

3. 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
<