求教梅兰日兰断路器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 15:23:21
我想问问,梅兰日兰的三相四线断路器,型号为NS100N。还有其它符号Compact和TM80 D还有4P3T。
我现在使用中发现,如果断开断路器,下面输出端应该是没电的。但是如果有一根线路电源误接,会把别的电源引过来,使输出端四个端子都带电。我的判断是:当断路器断开时,零线端子也被断开了。但我不能肯定这个推测。
请问这个型号的断路器零线端子是否有连接机构,可以调为断路器断开时零线端子断开;或者调为零线端子一直接通?
请知道的高手指点指点,谢谢!
是这样的,断路器(以下称总断路器)输出端的负载中有一个EPS消防应急电源。如果断开总断路器,用电笔测量总断路器的四个输出端,电笔表现出正常发光亮度。如果用万用表测量,四个输出端对地约220V,四个输出端之间同相。
再检查EPS,如果断开EPS的电源输入的小断路器,大断路器输出端及相连线路都不带电了。但小断路器的输出端原来接零线的端子带电了。如果接通小断路器,大断路器输出端和相连接的线路又带电了。再断开小断路器,大断路器输出端及相连接线路不带电。
所以我认为是这样的:大断路器断开时,它的零线也断开了。恰好EPS内部有异常,有电源通过零线传到大断路器等处。
那么正常情况下,零线是不应该断开的,也不会带电。现在零线带电了,我个人推测是零线断开了。
以上是我检查出的大致情况,因为不容易在网上说的很详细,如果有必要,我会重新发表一个问题。
希望高手门都来指教,谢谢!

一般漏电开关的零线是不断,只断开ABC三相。我不知道你说的带电是量的四根线的电压各是多少?如果零线电压比较低的情况,可能是由于零线离接地点很远,这段距离导线的电阻比价大,所以量的电压并不是理想的0伏。一般二十伏左右都是正常的。

我记得4P3T是不断零线的,你所说的一根线路电源误接是不是说把相线误接入零线接线端头了? TM80D 好像是热磁脱扣 整定电流80A的意思。你要想分断相线同时断零那得买4P4T的才成。

你说的不是江苏梅兰日兰电气的产品吧
怎么我看他们的名称是MRD开头的。。。