试确定该柱钢筋用量。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/18 05:25:51
某高层办公楼门厅的钢筋混凝土柱,承受竖向设计值N=3000KN。柱的计算长度为4.2米,根据建筑设计的要求,柱截面的直径不得大于400mm。混凝土的强度等级为C35,纵筋为HRB335,箍筋为热轧HPB235级钢筋。试确定该柱钢筋用量。

这是一个极其危险的设计,就算这是个400X400的矩形框架柱,3000KN的竖向承载力设计值已经使柱子的“轴压比”达到了1.12,超过了国家规范最大容许限值1.05,而且是高层建筑,如果抗震等级较高,最大容许限值会更低。通常设计院会把轴压比控制在0.8左右或更低,楼主要当心。如果是圆柱,那样截面积更小,更不用提轴压比了。

呵呵,计算我可说不清,从柱截面的大小看,有8根16的就足够了,箍筋你就用8的,间距@100/200的,还有,C35的标号高了点,常见的就是C30

4.2*根数*钢筋规格的/m重量