中央空调制热效果很差,想问一下是什么原因,能不能改装?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 13:27:20
单位的中央空调制热效果很差,是日立的风冷却机,制冷很好的,制热的话冬天的时候一般只能达到16度。机子用了6年多了,刚买过来的时候就这样,回水大约39-40度,出水度温不知道,用手在管壁上试了一下,估计46度左右。想问一下是什么原因,能不能改装?

中央空调的制冷和制热效果,取决于主机。楼主的单位配的主机看来应该是风冷热泵,风冷热泵的运行原理是利用空气中的能量取热或排热。

利用空气的取热或者排热的热泵主机,它的效率与室外空气的温度有直接关系。一般夏季室外温度超过33度,风冷热泵的效率会下降,就可能出现制冷不足的情况。但如果是冬季制热,室外温度低于0度的话,风冷热泵主机的效率会明显下降,就可能出现制热不足的情况。

楼主单位的中央空调在冬天的时候如果是负载侧的回水温度为39~40度,而出水温度为46度的话,那么表示风冷热泵主机的负载侧供回水温度是正常的,这和要求的中央空调水系统的冬季供回水温度相同。但如果这个时候室内风机盘管侧出风温度达不到要求的话,应该就不是主机的问题,可能是系统或者末端的问题。根据楼主所说,这套系统刚装好时就是目前的状况,估计可能出现的问题如下:

1、空调的供回水管路保温不好,在供回水过程中有比较大的能量损失,致使供热效果差;
2、水泵的扬程不足,无法将足够的水供到风机盘管,致使供热量下降;
3、末端风机盘管的安装有问题,比如风机盘管是不是安装过高,或者安装的位置出风很不好,因为当风机盘管安装过高的时候,冬天的热空气会堆积在房间的上部,另外出风位置不好,可能导致风压不足,只在风盘周围温度高,其他区域效果不行;
4、系统的控制系统问题,比如感温探头是否安装正确,或者是否已经损坏,又比如风机盘管的控制是否正常,也可能是系统中的电动二通阀与主机联动时出现问题等;

可以的话测一下出风的温度,如果制热的时候出风没有28度左右,那就是换热效果差或者你的机子跟房间所需热量不配,小了。也有这个可能性。你把房间的参数(面积、高度)还有冬天外面的空气参数以及你的机子的型号规格说一下。我帮你算一下是不是机子小了。你发消息给我吧。可以的话送点分。呵。

可能与感温头有关或调解温控器试试

回水大约39-40度

正常

可能滤网脏啦