现浇误用了过期水泥怎么处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 01:17:57
今天我的自建房在楼顶现浇时,承包方误用了过期的水泥,我屋顶大约200平米,已经差不多现浇了100平米,我有几个问题想请教下专家,望解答。
1、好的水泥和过期的差异效果主要体现在哪。
2、屋顶现浇用了过期水泥,主要是会出现什么问题,是开裂漏雨还是会塌之类的。
3、我已经用了,下一步我要怎么处理,有没有办法补救,还是要敲了重新施工一次
本人是希望能重做,可是考虑的面积太多,他们做工的也不太容易,敲起来可能很麻烦,又是在屋顶,承重方面可能不需要些,就来问问大家的意见,看看怎么处理好。

已经浇筑了就没有补救办法了,只能通过留置混凝土试块来看混凝土的强度能否满足。一般水泥过期影响最大的就是强度。

过期水泥当然是导致砼强度下降了,砼强度下降,上述情况都可能出现,所以没别的办法,全部打掉重作,这不是考虑人情的问题,那些房屋坍塌的事故也不是一次两次了,这时候没别的办法。如果是和梁一起浇的,那更加不用考虑,屋顶上的荷载其实是很大的。另外现浇了100平,砼的强度没到初凝还是很好打的,就算了过了几天,用风炮打也很简单。

呵呵,能看出来楼主是个通情达理的人,我真的希望我能帮上你,就我的经验,说说具体的问题
1、过期的水泥 是过了多长时间,水泥变质没有,这是最为关键的问题,要是已经变质的水泥,那只能砸了从做,没别的办法
2、要是没变质的,那你的问题不大,就是强度下降,因是在楼顶,没多少力,也没什么问题
3、有个问题,过期的水泥,不等于是不能用,只要是没变质的,是可以用的,在工程中都是降号使用
4、漏雨是防水的事,和楼板没什么关系
5,为了保险,在拆模前,最好用回弹仪检测下强度,只要能达到C20以上就没问题
6、最需要做的是看水泥变质了没有,最好把过期的水泥送实验室做个检测,3天就能出来,只要是3天的强度没差太大的话,那就没问题了,要是差大了,就砸了吧,所以,你先让停3天,等水泥出来了,在干,那对谁都有好处
希望对你有帮助

1、先不要考虑搞掉,而要知道过期多少时间了,原水泥的标号是多少。
2、再了解原设计屋顶混凝土强度是多少?一般是C20.
3、由施工单位提出补救和补偿的办法,如果不准备敲掉,应该加强浇水养护。
4、请权威测试单位28天以后来现场测试。
5、所有这些多出来的措施的费用由施工单位支付,您应及时留样取证。一般情况下,这只是强度问题。