我为什么我家的漏电保护器是20安的每次跳闸的时候上线的60安的也跟着跳,我想不应该是这样。请高人指点一下,谢谢
我家没有安地线,是不是我安了地线之后就不会两个一块跳了,地线应该怎么去安才是正确的,我家是农村的?

一个漏电值mA,一个动作时间s 。你看看前后两级这两个开关的两项数值是否一样,如果一样是不正确的。第一级(60A)的漏电值和动作时间要选择比后级大才能避免这种情况出现。当然线路的漏电点要查出并做好绝缘处理。
线路漏电并不会因为有地线而漏电开关不跳闸。地线只是在用电设备出现外壳带电时让电通过地线引入大地,避免大电流通过人体使人触电。
农村电网一般没有地线,你可以自己埋接地线。接地体可以用镀锌水管。

你好!
漏电保安器都有反应时间,如果你那两只保安器反应时间差不太多,那主线和支线都同时检测到漏电电流,就会同时跳掉!可以把你那主线上60A的换成反应时间稍长的,或把20A的换成反应时间更短些的,如果两只反应时间都很短,那就只能换60A的那个了!

我不会高人.
哈哈:下面我就现丑了
漏电保护开关和上线开关自动跳闸有四种可能:

1:灯头,或电线接口处有进水现象使之起到短路作用而跳闸.

2:电线长期受潮.使之老化甚至脱皮.所以会经常性跳闸!

3:某个家电有轻微连火现象,
4:超载用电

说明是漏电

或者短路瞬间电流到达了60以上啦

动作电流、和动作时间是有极差的,在选择开关时没匹配好,应该灵敏的,它却“傻”了,应该动作慢的,它却“迅速”了

漏电保护断路器只所以会跳闸是因为他的漏电电流达到了动作值。家庭用漏保大都是15MA30MA的,5MA的也有,灵敏度太高,容易误动作。你把上线换个小型断路器就可以了,因为断路器只对短路过载欠电压起保护,对触电引起的人身伤害不能进行保护。