一个单元门2个楼梯算几个疏散口

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 15:56:28
但一层还是一个疏散口啊?2个楼梯跑到一层还是有问题啊
是剪刀梯,一层需要2个门?一个单元2个门?

你想问的是安全出口吧?

《高规》附录名词解释中对安全出口的说明是:“凡符合本规范规定的疏散楼梯或直通室外地平面的门”(符合规定的疏散楼梯是指设有封闭楼梯间或带有前室的防烟楼梯间的疏散楼梯)

所以,应作2个疏散口、1个安全出口 

补充:上面说法有误,已经纠正。

注意条文上说的:“疏散楼梯或直通室外地平面的门”,在设计中一直是把符合《高规》要求的封闭楼梯间或防烟楼梯间看成为安全地带,在一定的时间内近似于室外地平面。正因为这样,我们在计算疏散时间时,才不把楼梯间内的垂直疏散时间计算在内。

当然,疏散口到直通室外的门之间是有距离要求的,我现在手里没有规范不能凭记忆给你乱说,你可以查一下《高层建筑设计防火规范》 

对了,方便把图纸截图给我看一下嘛? 

剪刀梯?你这是100米的高层是吧?必须得有两个安全出口了!也就是说你的一层必须得开两个门,且门之间的距离大于5米 

处理的方式有很多种,简单说一下:

1、你可以设置架空层或半地下室,疏散楼梯出口(安全出口)直接通向室外

2、一台楼梯疏散口用入户大堂疏散,另一台楼梯结合户型调整设置安全出口

3、按你的户型,如图所示可以解决:

商场疏散楼梯宽度的计算方法 建筑相关:防烟楼梯,封闭楼梯,疏散楼梯的定义区别.. 消防疏散楼梯可以是弧形的吗? 灭火疏散预案一般应分为哪几个小组 一个关于楼梯的问题 楼梯口的英文 石家庄 封楼梯口 楼梯算不算斜面? 鬼武者3埃菲尔铁塔第二个楼梯 为什么一般楼梯有11个台阶