怎么样安全更换直流分流器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 20:17:40
一主一备的400A直流分流器,备用路需要更换。
问题是:如何保证主路安全并且有备用的情况下更换备用路分流器?
实际上我是这样想的:把备用路的分流器两端用线连起来,再更换此路的分流器,这样做是否可以保证主路的绝对安全?
因为我不知道分流器的作用是什么,是否这样做会有较大的影响?
可以这么说:如何在此主路有备份电源的情况下更换备用路分流器?
请高手指点!!!
方法解决问题的话可以再加分!

分流器的作用就是分流。在监测大电流时,我们的检测仪器不能通过很大的电流时就要依靠分流器来分流了。分流器有一定的电阻值,在分配一定电流时产生一定的电压,保证监测仪器测量准确。

“把备用路的分流器两端用线连起来,再更换此路的分流器,这样做是否可以保证主路的绝对安全?”
这样做可以,但要注意几点:
一、连接的导线能够承受分流器所分担的电流;
二、连接的导线的电阻要小于分流器的电阻(主要是保护监测仪器);
三、正在更换时一旦主切换到备用时,监测仪器的测量值是一准确的,有关的报警等在更换时不能工作。

你不知道分流器的作用是什么,那你知道为什么要换它吗?