电压不稳引起网络掉线怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/13 00:03:06
因为我家刚做了个冷库,冷库没有工作的情况下网络正常:就是冷库启动那瞬间,就本地连接失败 同时就掉线 买了个2000VA高精度全自动交流稳压器 还是不行啊.伤脑筋啊.....谁能帮我解决啊.....

试试一个最简单最便宜的方法:换个猫上的电源适配器或宽压开关电源。适配器你原装9V的换成12V 原来12V的换成15V的.试试再不行的话就考虑UPS。不过那个贵。这些方法都不行的话那就没办法了。千千万万网民被这个电压不稳的情况困扰的多了。

由于冷库启动时,电压降低到超出了您的稳压器允许的输入电压范围。

作为临时解决办法,不必须采取自动控制,而可以用人工手动控制,就是可以不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调。对于台式电脑,0.5kVA的就足够了,如还要接其它家电,可加大容量。
如果市电电压太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了安全,要接电压表监视负载电压的波动与进行实时调节才好。
您可以在冷库启动之前,把电压调到比较高的状态,比如220~235伏,甚至更高,以应付启动时的电压突然降低。启动以后,把电压调下来。如果不是经常启动,可以在启动后让调压器脱离电源。此方案比较经济和实用,也不算不方便。供您参考。

你加一个UPS试试。