急!西门子MICROMASTER440 2.2KW变频器在运行中出现电机自动停止

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 00:37:32
急!西门子MICROMASTER440 2.2KW变频器在运行中出现电机自动停止间隔2秒后又恢复运转,且不报故障,HZ数也没变化。在检查调试中有发现当变频器运行时,在变频器接线端子上对其复位操作后电机也停止运行,间隔2秒后又自动运行,重新换了变频器后又没这种现象出现。求各位帮帮忙,分析分析。

参数回复出厂,重新调整参数

把p1210设置为0,
你设置了自动再启动!既在主电源跳闸或故障后重新启动的功能!
还有可能师p1200问题,两者都设零吧!

你的负载有问题,变频器设置负载保护如果堵转时间设置太长,它不报警,但显示HZ数,我们工厂出现过,这在老式的变频器上较普遍,2秒后负载恢复正常又继续运行

建议把参数回复出厂,重新调整参数,