10KW需要多大的电线,漏电开关?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 00:51:43
10KW需要多大的电线,漏电开关需要多少A的?单相电。
但我用10平方的铜线跟63A的漏电开关会发热啊。

一般来说, 电动机和额定电流可根据公式I=电机容量/电压x电动功率因素x电机效率来估算.因此 , 380V/10kW电机其正常工作的额定电流应在20A~25A之间 . 所以对电机的过载保护若采用热继器, 可选用20A或25A的,其整定电流的保护特性一般为: 在(1.2~1.5)倍过载电流下, 热继电器会在2分钟内切断电路. 而空开的额定电流则可选用上一等级的 , 如32A的.
根据国标要求, 20或25A的热继电器可用4平方的铜芯线, 32A则应采用6平方的铜芯线.

要看是三相的还是单相的,
单相的,电流将近 50A,电线需要 10平方的铜线,漏电开关63A 或100A
三相的,电流15A,电线 2.5平方,的铜线, 漏电开关 30A。
现在的电线,很多质量不达标,电线要选大一些。

16的

单相电1KW=4.5安的电流,10kw=45安,铜线的话需要6平方,铝线需要10平方。

4平方,20A