电缆截面选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 19:28:23
配电柜电机总容量170KW,需要什么规格的电缆进线?
谢谢~~
380V

首先要知道你的电机电压是多少,
那就用170KW处以380V,得出电流后,应该是307A,然后看一下电缆的载流量就可以了,应该是70mm

三相电动机的电流计算公式:电流=功率/1.73×380V×Cosφ·η,即170000W÷(380V×0.85×0.85)=357A;查电工手册得185平方的铜芯线可以满足要求,185平方的截流量为392A。

暗经验的话,你的电机容量为170KW。电流大概是340A左右。那么你的电缆95的铝电缆就行了要是铜电缆70就足够了

P=UICOSQ
170=0.38X1.732X0.85X IJS
IJS=304A

查电缆截流量表:铜取70 SQMM, 铝取120 SQMM