8000瓦的快速热水器要多少粗的电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 16:59:04
家里用8000万的快速热水器,开始没考虑到线的问题,据说原先布防的2.5mm的电源线,装热水器的时候,师傅卸掉了一组加热丝,现在据说6000瓦,现在打开热水器后,调节档位,用钳形表测试出来电流在17A-30A。我现在开6档,电流在26A左右,线上也不烫,就是稍微有点温,请问能继续使用目前的线么?
如果不能,那么8000瓦的设备,应该要多少粗的线和多少大的空开啊?

纯电阻负载每千瓦电流约5安,8千瓦应该差不多40安,电线6平方够了,空开选63安吧,如果选40的就怕会经常调闸.

你已用电流表已测过.在17A-30A

那你要配长期截流大于等于.30A.(也就是二十四小时连续开的流量)

国标4平方就够了.但接线时的触点一定要紧.稍微有点温是正常的.线温越高老化越快.

空开保守点.32A就行了.理想是.40A不容易坏.

8000Wd的热水器6平方的线就可以了·40A的 漏电保护器·我是干这个的··

非常之危险,至少要国标6平方的线,该牌子的厂家及安装师傅也太损了吧。

需要十平的电线,空开400A