大家好,刚刚搬进新房子,暖气不热,请教一下。

暖气管线入户是先从房子北侧到南侧,厨房-》饭厅-》书房-》卫生间-》卧室-》客厅-》出户。

厨房和饭厅的暖气热度很好,到了书房稍微凉一些,卫生间不热,是温的,卧室的暖气片基本接近于体温,客厅基本就是凉的。

我检查了管线,入户进、出水管全开,进水热,出水凉。
检查了暖气片,水都是满的。
联系了水暖工,卫生间的暖气做了封闭。

如果入户的水温顺利流到每一个暖气,房间就会暖起来。

但现在就是一半的暖气热(北侧),另一半(南侧)的不热。个人感觉是水不循环。物业也搞不清楚,就说是系统问题。

帮帮出出主意!谢谢!
1.管线中没有任何阀门,只是暖气上有放气阀,应该是串联的。
2.小高层高层,9楼一下的暖气都很热。10楼以上的住户都反映不够热。有几户安装地热的还好。
3.考虑过进出水管的压力差。物业说没问题。
====
4."下供下回双管系统",这个不知道,入户走廊是两个黑管子,一个是进水,一个是出水。物业说,直喷式供水。热水先从一楼,2,3,4上来,所以楼下的都热的要死。
5,室内,管道和暖气片上都没有任何可控阀门。
6,新房子,刚装修完,管道都检查过,没有堵塞。也不能拆了改地暖。
7,基本也没有改并联的机会,管线都埋到地下了,改并联要明管。

大家给看看,这可咋办。
===============================
在此,感谢大家的帮助。
我这两天也关注了一下楼上和邻居的温度。他们的室温也不高。供热时18度-20度。
但,我们家现在是楼内温度最低的,这两天冷起来,温度只有14-15度。楼下的,有的能达到24-25。没想到相差会这么悬殊。
无奈中。。。。。。

主要原因压力不足 压力不足导致水流不畅 你去找物业吧没别的办法
你的是小高层高区你用压力表示是肯定比锅炉压力低3分之2
教你个高招实在解决不了再用啊 你在你最后一组暖气上装个水嘴往下水道偷偷放水你的暖气就热了 你可别让物业得住啊

安你描述的情形,应该是暖气供水温度不高所致。现在都是分户供暖,一般是由楼下往楼上供暖,所以底层较热,高层较凉。建议经常放气。如果房间内温度经常达不到18度的话,考虑在进水管加装一个暖气电循环泵试一试。如果室温能够达到18度以上,就不要麻烦了。另外多到左邻右舍看看,比较一下就知道是不是你家暖气有问题了。

串联暖气后部分不热是很常见的.
地暖的散热比暖气大,地暖45度的水温就能比75度左右的暖气更为温度舒适.
所以安装地暖的都是热的.
地暖会对楼上楼下的暖气有影响.
您那情况装地暖对装暖气的有影响.但更多是串联暖气的原因.
建议您改装地暖.

水的循环量不够,水速低。看一看同楼层的其他用户和另外单元的其他用户。初步的怀疑是水流的速度的问题。

该楼应该是下供下回双管系统
如果是串联,这种情况容易出现,看看散热器供水口上有没有温控阀或者是截止阀,如果有将前几组的开到最大。
建议你把你们家的暖气改为并联,这样的话就好调节一点儿