变频器的电子过流保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 16:30:37
1.我看三菱的FR-E5OO变频器手册时看到,变频器的电子过流保护参数是pr9,应当设置为电机的额定电流,但是在0.4k-0.75k时应当设置为变频器额定电流的85%,,这是为什么呢?
2.如果电子过流保护设置为电机的额定电流,当电路中流过的电流如果短时间大于电机的额定电流(比如说电机启动时),会不会变频器跳闸导致误动作呢?我感觉应当像选择熔断器那样,把这个过流保护的参数设置的大于电机的额定电流才好,请求大家帮助分析

设置的问题。很明显过流保护设定太低,变频器的过流点为它额定电流的的1.5倍左右,这还得看你的负载,如果负载很重还可以提高到2倍或更高(但这要变频器的硬件支持),电机过载在变频器使用中有两种定义,一种是电机瞬间电流过大变频器保护,举例说明:如果你的变频器额定电流为5A,工作实际电流超过过流保护点,假如是2倍10A,到10A变频器过流保护启动。另一种是变频器保持在比其额定电流高的工作环境下持续运行。
一般厂家设定时间为1到2分、过载能力为1.5倍左右,举例说明:变频器额定电流5A,过载能力1.5倍,假如厂家出厂设定其时间为1分种,那变频器在实际电流7.5A这一状态运行1分种就会过载保护。你变频器选型是否合适?一般多大电机就要多大变频器,

说到变频器电子过流保护参数的设置,还有一点这个就是过流保护点的设置还与变频器所用的模块有关系。因为一旦电流值达到或者超过了模块的额定电流值,就有可能炸模块,这对变频器的损失就很大了

所以这个值一般设在变频器的额定值或略大(在重型负载启动电流很大时,同时最好把加速时间增大),但不能超过模块的额定值。

过流保护的原理是一个反时曲线。即:电流超过越多则产生保护的时间越短,电流超过设定值越少,产生保护需要的时间越长。
例如,150%的电流,需要60S才保护;180%的电流可能需要2S就保护了。

所以,启动时短时过流至150%不会跳保护。

一般设置为电机的额定电流就好了。