我家新装修的里屋的电闸老跳是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 07:13:45
我家是新装修的 分管里屋的小的电闸开关老跳推也推不上 找了电工来看他说是那根线接地了 把里屋的地线给掐了就好了 可是没过几天又跳了 想请高手看看是怎么回事!!!!

屋里电器多不?
算算用没有超过漏电保护的最高功率
如果超过了建议换个大功率的漏电保护器

有可能电线开关的接线交火了吧,就是火线零线在缠绕胶布的时候没缠好交住了。
再要不就是电器功率太大,不知道住上人了没。如果没住人那这条算我没说!
或者就是漏电保护开关坏掉了

是那路线有一根对地短路了,把地线剪掉开关不跳,是因为地线剪断后不能形成回路。这样治标不治本,还是花点钱找个懂的人把它修好吧。

这种情况 99% 可能因为里面受潮 一般家用电 负荷肯定没问题 所以不要紧张 继续用 忽然你会发现 怎么好像不跳拉 你不可能为了这个 重新全部换电线 要么换个好的电闸 应该就不会啦

跳电没关系。负荷超支啦。要不买个大功率的。

1可能是线路接地有部分线路没穿管受潮。2。你家是老房子穿线管有部分铁管。线路质量差,换个漏电保护器试试3取消漏电保护器