请问,D63的3P空开选多大的线?C63的选大的?C32的2P选多大的线?
一个45KW电机,用的是45KW的软起启动,上面是100A的空开,空开到软起就300MM,这段线选多粗的?软起到电机这段线选(穿管100M)多粗的?是按额定电流选还是按电机功率选?

d63空开铜线6平方的,C32的4平方,2P的N线与L线一样粗,6平方。C63的3P至少带3个2P63的,主要由后面的负荷电流决定。

导线的载流量与你辐射的环境有关,埋墙跟明敷设不一样,
一个原则就是导线的载流量要大于断路器的整定电流

电线线径由用电负载,离总电源的距离来决定,通常零线是相线的1/2.你的提问还差了还不够到位。。