变压器常说的100k是什么意思?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 09:48:49
我公司现在要安装一个变压器,我们需要300kw的,供电局说是要安装100k的,那请问100k是什么意思啊?

首先300KW是有功功率,如果负荷的纯电阻性的,功率因数为1,没什么好说的,选择相等容量即可.
但实际当中不可能只是纯电阻电路,所以功率因数也不可能为1,所以要选择视在功率大于你所说的300KW的变压器.
报装容量一般都说KVA,所以我想你说的100K应该是100KVA吧.但不能带300KW负荷.
根据你所带的负荷应该选用400KVA左右的变压器.

如果是干式变压器则100K是指F级绝缘的温升。即变压器正常运行温度可以比环境温度高100摄氏度。F级绝缘的最高运行温度是155摄氏度(考虑到环境最高温度40摄氏度+温升100K+最热点和绕组的平均温差15摄氏度。)

300kw400kva的变压器也不是很大,应该比你的实际负载大20%,因为,变压器满负荷只能达到80%。应该用630kva的变压器。电力局说的100k应该是变压器的温升吧!因为300kw的负载不可能用100kva的变压器。