应急电源供电问题!急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 01:28:07
我有一个应急电源,本来在平时的做法中都是应急电源和电灯电电源同用在一相220交流上面,但今天我把应急电源接在A相,电灯接在B相,也可以用呀,(应急部分有电路控制的.)我想问的是:如果在A相断电情况下,应急电源作用(如果是直流),但B相(接电灯的)不断,这样可以用吗?会发生短路吗?<我从理论分析应该可以的,因为直流不存在相位问题,而交流电在正半周时则两个电源叠加,电压可能比较高点,而交流电在负半周时,两个电压还是叠加但电压可能会下降,但在50HZ的交流电作用下可能会看不出来的,>请问这校可以用吗?帮忙分析一下呀
朋友,我现在做了试验是可以,但你能从电路的分析角度出发,给我点分析吗?太谢谢你了,如果是交直流同时加在电灯上面,他们的电压会怎么样,功率怎么样?

可以的,但要应急回路为单独回路,单独控制。而你后来说的但是三相不平衡,那个是没问题的,你的一路应急回路,不会对整个系统有影响的。你要仔细看一下应急电源控制和三相平衡的知识了。