冷冻水和冷却水供回水温差的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 05:02:31
1.冷冻水泵采用了变频水泵,冷冻水供回水温差只有2.5度,怎么回事?是不是变频控制没弄好?怎么办?
2.冷却水泵定流量,进出水温差只有2度,是不是流量太大?和1的情况是否类似?
此为使用不到两年的系统,以上数据为十月份数据。

在吸热量一定的情况下,水的流量越大,进水和出水的温差越小。综合你描述的情况可以认为有两种可能:第一是水的流量较以前增加。第二是空调系统中的换热器脏污,降低传热效果。

综合冷冻水和冷却水数据很可能是冷冻水变频泵有问题.十月份较以前冷负荷有所降低,正常情况应该是冷冻水温差基本不变,循环泵变频,冷冻水流量流少.现在温差变小,说明流量未减少或减少的不够多.即变频泵变频有问题.至于冷却水是定流量系统,冷负荷减少时,冷却水流量不变,温差自然减小了.