特急..2N28A-12型高压真空短路器跳闸问题,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 10:04:52
我遇到的问题是这样的,高压柜里是2N28A-12型高压真空短路,下面接有2个GXG3-6/160型真空短路器作正反转用的,电压是6000V
现在高压送电以后,正转运行高压柜真空短路器老是跳闸,真空泡里还发出彩色的光,过流继电器也发出光来,然后我把电机帅掉了,空送结果还是一样,这样试了好几次,结果都跳了,跳闸以后,没送电,等了10来分钟以后就听见变压器有响声,响了10秒,然后变电所全部跳闸了,我摇变压器低压6000端三相接地,高低压绝缘0.5,高压对地0.5.这是怎么回事啊,急啊,我摇电缆都还挺好,高压柜里也没有找到毛病,哪位大哥知道是怎么回事啊 .
上面打错字了,我是说把电机甩掉了.到底怎么办啊,是什么地方出了问题啊,我把避雷器\撤结果还是一样,这到底是怎么回事,希望能给我详细的解说,,什么故障,怎么修理啊,我就想不通真空泡怎么会发光,为什么,反正时就没事啊,正转的真空短路器我也没找出毛病啊,不接地,不短路,怎么会跳?
我的分都在这了,全都给你门.谢谢了

你真空泡有可能损坏了。你有备件吗?有备件的话更换3个真空泡,更换后你得做相关实验。以及动作行程也得做精密调节。

hg

电缆如果没事,你看正转开关有没有被击穿的痕迹

真空泡失效