工地上二级漏电保护器频繁跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 02:46:02
工地上二级漏电保护器频繁跳闸?师傅说是进线(输入线)负载过高造成的原因。是否正确,具体原因是什么,麻烦给一个详细的解答:) 谢谢了 ,回答满意,我在加分!!!
啊,说错了,应该是宿舍楼里的二级漏电保护频繁跳闸。

首先要判断是过载问题还是漏电问题,如果漏电指示按钮跳起来了,则说明是漏电问题,否则就是负荷过大造成跳闸的

漏电保护器跳闸说明宿舍内有漏电的线路,例如室内线路的绝缘不良.或接头处包扎不好与墙体相触.跟进线负载大没有必然联系.

应该是有短路处或接地处.

先关掉每个分闸开关.如果还跳就查每个用电器的零线是否接地.如果不跳就一个个分闸分开来试.哪一个跳就说明是哪一个漏电..很好排除的

把漏电保护器下的开关都拉下,然后一个个的合,判断出那一路出的问题,有这几种可能,有人用大功率的电器,二是有电器漏电,三是地线与零线接到一起了,都会引起漏电保护器跳闸