额定功率2.2千瓦电压380V的电机如何选择导线、断路器、电流互感器、电流表、交流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 01:29:19
额定功率37千瓦电压380V的电机如何选择导线、断路器、电流互感器、电流表、交流接触器

37KW三相380V电机:断路器100A/3P、交流接触器50A、50A、32A(星三角启动)、电流互感器100/5、电流表100A,进线用25平方电缆,控制柜内用线为16平方;
2.2KW三相380V电机:断路器5A/3P、交流接触器10A、不用电流互感器,用直接型的电流表,进线2.5平方。

楼上回答比较贴切了,补充几点,聊作参考。
首先是电缆,37kW选25平电缆足矣,非标的也行(主要为省钱,呵呵)。至于控制柜内倒不必省钱换细线。
断路器要选D系列的,不能选C系列。还有,控制柜内控制部分常用220V电源,建议选4P的。
这样功率的电机一般都是配套变频器安装的,所以经常需要安装接触器,开关,显示灯等器件。

补充一点,电机控制回路最好选用380V的,这样可以利用控制回路实现对两个相线的监视,即,如果两相有断相故障,刚电机无法起动/运行.