我单位采用了变频恒压供水装置对供热管网进行恒压补水,恒定压力为0.4MPa,当外网不失水时,水泵受变频器的指令仍运行在0.4MPa的40HZ处,是否会造成水泵自循环而烧坏水泵?敬听大家的高见。
实际上大多数地方使用的变频恒压供水装置就是我这种供水方式,水泵都没有问题啊!怎么回事?

不出水打闷泵,容易造成水泵内金属部件被高温气化的水冲坏。甚至造成水泵的密封件失效,大量外漏水。由于是水而不是油,温度再高水最多气化,不会起火。 我琢磨着你们的压力传感元件故障了。

水泵泵体不会烧坏,但是水流部件会因为长时间打闷泵而造成气化而损坏机封等部件,就像楼上说的您的压力传感器可能有故障哦。