总装用电量260KW,动力158KW,照明102KW,请高手帮忙选择主线大小``谢谢``

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 18:55:56
还有高手能根据下面参数作出更加合理的主线选择吗? 谢谢大家``
总装用电量260KW,动力158KW,照明102KW,动力主线和照明主线分别用3相4线制单独供电,请问动力用电选择120mm平方,照明用90mm平方铜芯线应该够用了吧
因为是酒店用电 所谓的动力就是68套1.5匹/220V空调的+电梯15KW/380V+25KW/380V的热泵系统的 我算了一下有95mm平方的铜线3相4线分担150KW,就是每相分担50KW已经足够了 你们怎么算的 120mm平方都不够?

动力主线至少要用150铜芯电缆,但是考虑到你的动力是否有电动机等需要大电流启动的设备,所以最好选择185铜芯,
照明三相四线供电那就没那么大了,照明有50铜芯电缆足够了

动力电缆最好分两路每路至少120,照明可以用120的

额定电流大约240乘以2.5是启动电流600,电机上标着。600÷8等于75MM平方.大于等于75MM平方的铜线都可用。照明102kw÷220约等于463A。463÷8约等于58MM平方.等于大于58MM平方的铜线都可用。QQ605800732

严重不行