关于成套设备二次线问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 02:17:10
在国标GB5017192中明文规定强电回路配电线径不小于1.5mm2,为什么现在大多数断路器厂家AC/DC220V回路中用线线径均不大于1.0mm2,综保厂家也是,是不是国家有新的标准,还是有其它规定
现在很多综保厂家用接线端子无法连接两根1.5mm2线(综保间跨线),有的甚至1根1.5mm2线都不行,这时该如何选择二次线径?

没有新规定,只是现在的断路器三相和机械一体的多,控制线在内部一不引出,二不动作,电流也不大,厂家自认为1.0平方毫米的线就能满足电气强度和机械强度的要求,加上断路器体积越来越小,减少接线端子体积也是难题之一,因而多采用1.0平方毫米的线径;

但在制作开关柜时,从断路器引入和引出到开关柜其它元件之间的的控制线等二次线,还有从综保装置引入或引出的二次线,因为要经过几个电气间隔,是有机械强度要求的,控制回路、电压回路的导线截面是不能小于1.5平方毫米的,电流回路是不能小于2.5平方毫米的,必须严格按照国家标准走;

其实许多东西要看甲方的要求了,如果在订货时,甲方没有提出具体的要求,厂家多是越小截面越好。

我觉得主要是1.0就可以满足载流和稳定性要求。
我觉得接线时可以通过端子过渡。

请大家指正

GB不清楚,不过线径是由电流决定的。是不是强电回路都是控制回路呀?