几只电流互感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/15 23:10:36
一台300KVar的电容补偿柜,要求同时测出三相电流、cosφ值,电压,自动补偿。问需要几只互感器,如何接法?请高手朋友解答,多谢!
要求说清楚电流表、cosφ如何解法

这是一台十路的共补的方案,30Kar的电容十只,CT四只,三只接电流表,第四只套在A相上取样,接补偿器的电流端,电压取样取B,C相。电压和电流不能取同相,否则不能比较相位。电压可以选择六连四位开关,引入三相电,接一只电压表,由开关转换读取各相电压值。特别注意补偿器的阀值的调整,负荷太轻电流小,阀值太高了,补偿器不投切,不是补偿器的问题。切记!如果你需要分共补方案请言明单独告知。以下略省!

电容补偿柜补偿无功功率,提高电能质量,降低损耗,同时提供配电运行数据。

3只CT接三相电流,进线取样CT接cosφ值,电压转换开关接三相电压,自动补偿根据补偿容量自动投切几路.它受功率因素控制而自动运行的。因所带负载的种类不同而确定电容的容量及电容组的数量,当供用电系统正常时,由控制器捕捉功率因素来控制投入的电容组的数量。

三个电流互感器,三块电流表,分别显示三相的电流,一个转换开关,一个电压表,显示UAB,uac的电压