请高手帮帮忙,我工地现要求用圆12的二级钢代换圆10的二级钢,用等强度代换法进行代换,设计强度为300,现求代换后的钢筋间距,圆10的间距是100,问用圆12的代换后间距是多少?
设计让我方先计算数值,设计再审

As1*fy1=As2*fy2这是钢筋等强代换的原则。
你的问题中:As1=78.5*1000/100,fy1=fy2=300
As2=113.1*1000/S
则代换后:S=113.1/78.5*100=144
原二级Φ10@100从等强代换的角度讲,可代换为Φ12@140

这个变更应该设计单位作出意见,施工单位的意见无效。
除了等强代换,设计还需要计算一些其他方面东西,让设计算,你不必替他工作和担责。

和设计方交涉.原则问题必须坚持...

D10@100=785.40
D12@144=785.40
则取D12@140即可。