家里的漏电总控开老是跳闸,想卸掉总空开

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 15:40:57
家里的带漏电的总空开总跳闸,想卸掉它,只留其他三个分路空开,是不是要把总空开的线抽出来,再重新接,其他三个分路开关的线路是否也要拆开重接?如果我说的不对,又该如何接线呢?请说的详细一点,本人万分感谢!

分路检查 是否漏电
不要忘记 家里的漏电总保护器是否本身损坏

可以的,分路的就不用动了

漏电保护器跳闸原因有两个. 1.家里的线路有漏电现象.2.是漏电保护器自身有故障.你可以把三个分路开关都断开.然后将每一个都和漏电保护器试一下.如果三个分路开关都使漏电保护器跳闸的话,则因考虑漏电保护器有故障自身有故障,应更换漏电保护器.若有一个或两个分路开关没有使漏电保护器跳闸的话.则应考虑家里的电路有漏电现象.应请专业人士上门检查维修.
建议! ...
漏电保护器是,对你家人以及你自己生命安全和财产安全的一个保障.
不可忽视!......

漏电保护器不可忽视

很简单你只要把漏电保护断路器换成高分断小型断路器就可以了。因为断路器对漏电是不能进行保护的。建议选施奈德DZ47-63型和正泰DZ47-60型。