电厂脱硫除雾器冲洗 冲洗门3层 21个门 程控如何执行次序

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/13 10:13:27
现在的程序 是11 13 15 17【下层】 22 24 【中层】 36 【上层】 12 14 16【下层】 21 26【中层】 33【上层】11 13 15 17 23 25 27 31 35 12 14 16 22 24 11 13 15 17 23 25 27 31 35 12 14 16 22 24 11 13 15 17 23 25 27 32 34 12 14 16 21 26 37 一轮56分钟 3分钟停1分 厂家给的步序乱 除雾器老堵,如何改程序 求教各位大师

我们厂是四层冲洗水,每层8个电动门。我们是按层冲水的。1-3层可以走顺控(每层单独顺控),4层手动。吸收塔液位低了就手动走顺控。1层容易结垢就每次冲洗的时候多冲一两次1层。第4层每周冲一次就可以。效果还是很理想的。差压都在30Pa左右。
你们的除雾器总堵是不是因为设计的原因啊!冲洗面积不够,正常的冲洗面积是150%,或者凹凸的地方比较多容易结垢啊!