15kva的稳压器为什么带不起来一台3P空调,请各位大哥帮忙解答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 22:09:39
家中有2台3P的LG空调,由于电压不稳,买了一台15KVA的稳压器,但现在问题更严重了,以前有时候还能开起来,现在开空调,压缩机一工作稳压器就跳了,不知什么原因,稳压器的电流保护开关是70A,空调还接了一个25A的空气开关都没跳,稳压器没理由会跳啊,郁闷。。。请各位哥哥姐姐帮忙解答一下,不胜感激!!!
感谢大头物理以及各位兄弟的热心答复!
升压看来比较困难,暂时不用考虑。
有时候在空调启动的时候电压下降非常厉害,有时候从210伏降到190伏,有时候从200V降到130伏,虽然空调没自动关机,但我怕损坏空调就手动关闭了,网上查了一下,也有可能是线太细的问题。
换线是指换从总闸到空调的线吗?那点线会产生这么大的电压差吗?我怕换了以后还不能用,那就更郁闷了

因为你的空调属于感性设备,而你所用的稳压器到底是什么类型的稳压器,也没说清楚,因为稳压器的有效功率是多少也不清楚.根据你所描述的情况,可以肯定是你所用的稳压器功率太小了,因为感性设备的起动时的电流非常大,浪涌电流应为你的设备的5-6倍.所以,按理论值你所用的稳压器功率应是你的设备的5-6倍为宜,而你2台空调的功率实为6P,约4.41KW,那你所用的稳压器应20KW-25KW为宜(注意是有效功率,而不是标注的功率),而你稳压器的开关应采用120A为宜,低于100A的开关就会出现跳闸的现象.有兴趣到我空间转转.

3匹定速空调的制热功率约为2800瓦,额定电流约为13A。另外,还有辅助电加热1500~2000瓦。

定速空调的启动电流大约是额定电流的7倍。
你的单台3匹空调的启动电流约为90A(未包括辅助电加热),超过15kva稳压器的额定电流70A,所以稳压器70A的电流保护开关会跳。

《变频空调为何省电》(本人原创):
http://blog.sina.com.cn/s/blog_613489c60100erp1.html

查空调说明书,制热的电流,会大于制冷的电流。电压低时,稳压器要用较大的电流。
换粗线,只换电表以内的线,作用不大。还要换你家表,到总表的线。实际主要原因是供电不足。比如供电部门,给你们小区的电力是1万瓦,大家用电超过1万瓦,电压就会下降,用电越多,下降越多。
在电力不足的情况下,应考虑其他供暖方式。空调供暖并不经济,也不舒适。

稳压器只是使减缓电压的波动 你的电压太低 是稳压器也不行 相反稳压器也是用电企业有功耗使空调的电压更低了 空调功率加稳压器的比不加还大 不跳闸才怪 稳压器是用在电压不稳的地方 你这电压太低用稳压器不行 要么升压 要么换粗电线

1p按3KW算.你是2台3P就是18KW,也就是22.5KVA,故你15KVA是不够用的.至少用25KVA的稳压器才行.